BBS ist ein massiver Fertigteil aus Holz, der Wärme dämmt und gleichzeitig
Lasten ... massiver Schallschutz durch massive Bauweise | Gutachten auf
Anfrage.
Brettsperrholz BBS
®
Einleitung
Brettsperrholz BBS …
… ist mehrschichtig, vollkommen massiv aus Holz aufgebaut. Durch das Verkleben von Längs- und Querlagen wird das „Arbeiten” des Holzes auf ein vernachlässigbares Maß reduziert. So werden die Anforderungen an einen modernen Baustoff sicher erfüllt. BBS ist ein massiver Fertigteil aus Holz, der Wärme dämmt und gleichzeitig Lasten abtragen kann. Der brandsicher ist und gut schalldämmend wirkt. Der sich schnell trocken verbauen lässt und positiven Einfluss auf das Wohlbefinden der Menschen hat. 99,4 % Holz und 0,6 % Klebstoff, das ist BBS, ein monolithischer Baustoff. Also ein Stück Holz. Damit lässt sich einfach planen und bauen. Alle Details sind unkompliziert lösbar. Die geplante Bauphysik ist praktisch leicht umsetzbar und lässt sich einfach prüfen. Keine Vielschichtigkeit der Konstruktion. Keine Folien. Keine komplizierten Details. So einfach wie geplant wird, so einfach wird auch gebaut. Viele Planer und Baufirmen sehen die Möglichkeit der Vormontage, die trockene Bauweise und die kurzen Montagezeiten als einen wesentlichen Vorteil. BBS Konstruktionen erfüllen die Anforderungen von Passiv- und Niedrigenergie Standards mit geringen Konstruktionsstärken und ermöglichen so ein größeres Raumvolumen. Mehr Verwendung von Holz als nachhaltigen Baustoff, mit seinen energiesparenden und CO2-neutralen Eigenschaften, stellt einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz dar. BBS wird von der Binderholz Bausysteme GmbH, einem Unternehmen der Binderholz Gruppe, produziert und vermarktet. Der Name Binderholz steht in der Holzbranche für Traditionsbewusstsein und Seriosität vereint mit High-Tech und Innovation.
... der Baustoff für Ihre Ideen
Inhalt
Technische Daten Technische Daten
3
Kennwerte
4
Vorbemessung
6
Sortierung
7
Verrechnung
8
Binderholz Deutschland, Woodcenter
9
Kindergarten ADSEA
10
Wohnanlage Schützenstraße
11
Wohnanlage Mühlweg
12
4-geschossiges Bürogebäude
13
Einfamilienhaus Griffner
14
Einfamilienhaus Kafka
15
Alpendorf Dachstein West
16
Museum der Fotografie
17
Olpererhütte
18
Referenzen
Konstruktionen Wand
19
Wand vorgefertigt
20
Decke
21
Dach
22
Vorteile
23
Details
24
Wand/Wand
25
Wand/Wand Eckverbindung
26
Wand/Innenwand
27
Fundament/Wand
28
Decke/Wand
29
Decke/Decke
30
Dach
31
Installation
32
Details
Aufbauten Aufbauten
33
Außenwand
34
Innenwand
35
Trennwand
36
Decke
37
Trenndecke
38
Dach
39
BBS Technische Daten Aufbau Holzart Holzfeuchte Qualität Decklage
Oberfläche AB | BC
mehrlagig gekreuzt | 3-, 5-, 7- schichtig Fichte | Lärche | Zirbe | Douglasie | Weißtanne 12 +/- 2 % Sicht AB Sicht BC Nichtsicht C glatt fugenlos verklebt | jede Längslage = Einschichtplatte beidseitig gehobelt | wahlweise einseitig geschliffen oder gebürstet
Abmessungen
Breite 125 cm Länge bis zu 24 m [General-Keilzinkenstoß GKZ]
Längsränder
alle Längskanten leicht gefast [~ 3 mm] Standardprofile, beidseitig
28 ab 130 mm möglich
28
ab 203 mm möglich
Verklebung
Einschichtplatte: MUF ; E1, witterungsbeständig, transparente Leimfuge BBS: PU ; formaldehydfrei
Formänderung
in Elementlängsrichtung 0,010 % je % Holzfeuchteänderung in Elementquerrichtung 0,025 % je % Holzfeuchteänderung Fichte ρ[12%] ~ 470 kg/m3 Lärche ρ[12%] ~ 590 kg/m3 Wärmeleitfähigkeit λR = 0,13 W/mK [DIN] | λgemessen = 0,097 W/mK [98 mm BBS] spezifische Wärmekapazität c = 2,10 kJ/kgK Temperaturleitfähigkeit a = 1,317 x 10-7 m2/s | [ ρ= 470 kg/m3; λ= 0,13 W/mK] massiver Schallschutz durch massive Bauweise | Gutachten auf Anfrage Gutachten für REI 30-90 auf Anfrage diffusionsoffen, dampfbremsend | Diffusionswiderstandszahl μ ~ 70 Europäische Technische Zulassung ETA-06/0009 | CE-Kennzeichnung Deutsche bauaufsichtliche Zulassung | Z-9.1-534
Gewicht Wärmeschutz
Schallschutz Brandschutz Diffusion Zulassungen
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
28 28
28 56
56
28 28
28
28 28
28
56
20 28 33
Dicke 66 mm bis 341 mm
ab 163 mm möglich
3
BBS Kennwerte Querschnitt Lagen
Kennwerte
Bezeichnung [mm]
leff
Aufbau [mm]
AV,eff [cm²]
Weff [cm³]
Ieff [cm4]
ieff [cm]
648
659
1988
2,23
710
676
2177
2,33
6
723
679
2217
2,35
2
756
858
2922
2,70
862
887
3332
2,89
6
885
892
3422
2,92
2
806
1189
4568
2,91
Aeff [cm²]
[m] 2
661)
20
78
20
90
3
27
100
110
2)
2)
37
36
26
38
36
26
38
4
20
400
4
20
400
4
27
540
944
1244
5355
3,15
6
976
1255
5534
3,20
2
858
1533
6667
3,00
996
1610
7737
3,23
6
1027
1625
7980
3,28
2
897
1771
7966
3,33
1103
1889
9797
3,69
1154
1914
10244
3,77
949
2157
10612
3,51
1180
2319
13194
3,92
6
1238
2353
13838
4,01
2
968
2404
12077
3,75
1263
2622
15747
4,28
6
1341
2669
16720
4,41
2
924
1187
4927
2,87
4
37
740
4
36
720
6 2 1202)
130
95
100
2)
42
43
36
44
20 17,5
20
20
4
42
4
43
20 17,5
20
860
20
20
20
860
1044
1216
5570
3,05
6
1070
1222
5709
3,08
2
963
1273
5458
3,02
1107
1308
6270
3,23
1138
1315
6449
3,28
1039
1482
6912
3,19
1199
1518
7979
3,43
6
1235
1525
8216
3,48
2
1107
1692
8239
3,48
4
600
4
600
6 2 110
120
130
5
140
147
163
181
203
213
20
21
20
21
26
26
42 17,5
41
42
42
42
42
22
21
38
38
43
28
26
38
21
26
26
21 17,5
21
37
21
43
43
22
21
38
38
43
20
21
20
42
41
42
42
42
42
4
680
1327
1746
9882
3,81
6
1378
1757
10264
3,89
2
1175
1896
10027
3,59
1393
1938
11893
3,90
6
1443
1946
12323
3,97
2
1116
2807
15728
3,87
1395
2998
19651
4,33
6
1464
3037
20624
4,43
2
1123
2976
16689
4,03
1464
3211
21748
4,60
6
1553
3260
23071
4,73
2
1242
3626
22449
4,31
1610
3880
29116
4,91
6
1706
3933
30850
5,05
2
1163
3958
23052
4,69
1748
4437
34663
5,75
6
1933
4541
38323
6,04
2
1290
4844
31063
4,95
1937
5351
46641
6,06
6
2141
5459
51552
6,37
2
1291
5127
32905
5,09
2010
5712
51216
6,35
2248
5838
57272
6,72
4
680
4
780
4
1050
4
1030
4
1210
4
1050
4
1270
4
1270
6 1)
nur als Standardelement erhältlich (4,95 m lang; ungezinkt)
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
2)
nur als BBS-C erhältlich 4
BBS Kennwerte Querschnitt
Lagen
Kennwerte
Bezeichnung [mm]
l
Aufbau [mm]
Aeff [cm²]
AV,eff [cm²]
Weff [cm³]
Ieff [cm4]
ieff [cm]
1382
6672
49630
5,40
2047
7304
73502
6,58
6
2252
7439
80872
6,90
2
1344
7111
52036
5,53
eff
[m] 2
233
248
7
284
299
341
42
42
42
42
63
21
26
38
43
43
43
43
43
43
43
21
26
38
43
43
43
43
43
43
43
21
42
26
42
38
42
43
42
43
63
4
1700
4
1700
2114
7901
81878
6,94
6
2372
8073
91880
7,35
2
1276
8160
58025
5,84
2258
9336
102700
7,77
6
2645
9605
120325
8,41
2
1254
8596
60582
5,97
2311
9935
111630
8,10
6
2752
10245
132953
8,84
2
1163
11168
82199
6,23
2374
14087
167858
8,90
2976
14849
210399
9,96
4
1700
4
1700
4
2120
6
Querschnittswerte für nachgiebig verbundene Längslagen nach dem Gamma-Verfahren Av,eff =
1,5
ρeff Ieff . b
... Längslage ... Querlage
(b= 100 cm)
Aeff .... Querschnittsfläche netto (nur Längslagen) Av,eff ... Fläche für Schubnachweis Ieff ..... Trägheitsmoment Weff ... Widerstandsmoment leff ...... Bezugslänge
Material Art der Beanspruchung
EN 1995-1-1 | EN 338 [N/mm2]
E-Modul Biegung
E0,mean
11.000
Biegung rechtw. zur Ebene
f m,k Gmean
18
GR,mean f R,k
50
Schubmodul Rollschubmodul
Schub aus Querkraft Druck in Ebene Druck normal zur Ebene Zug in Ebene
f c,0,k f c,90,k f t,0,k
690
0,70 21 2,5 9,80
Materialwert für Bemessung nach DIN auf Anfrage
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
5
BBS Vorbemessung Einfeld L
Spannweite 3,0 m
3,5 m
4,0 m
g1,k+nk
4,5 m
5,0 m
5,5 m
6,0 m
zulässige Enddurchbiegung l/250
l/350
l/250
l/350
l/250
l/350
l/250
l/350
l/250
78
90
90
90
110-5s
110-5s
130-5s
130-5s
2,0 78
2,5
3,5
147
100-5s
3,0 90
110-5s
90
90
90
100-5s
l/350
130-5s
l/250
l/350
l/250
l/350
147
147
163
163
163
147
181
130-5s
110-5s
203
147
147
181 163
4,0
100-5s
4,5
130-5s
163
130-5s
213
110-5s
90 110-5s
5,0
147
181
147
203 203
181
5,5
181
163 100-5s
163
6,0
233 213
130-5s
6,5 110-5s
147
130-5s
203
181
7,5
163
8,0
213
203 147
7,0
233
163
147
203
Zweifeld
248
233
181
284
213
Die Länge des kürzeren Feldes beträgt zwischen 80 % und 100 % des längeren Feldes. L
> 0,8 * L
Spannweite längeres Feld 3,0 m
3,5 m
4,0 m
4,5 m
5,0 m
5,5 m
l/250
l/350
l/250
l/350
2,0
l/250
l/350
l/250
78 78
2,5
90
90
100-5s
100-5s
l/350
l/250
100-5s
100-5s
110-5s
78 78
3,0
l/350
130-5s
l/250
l/350
l/250
110-5s
130-5s
130-5s
90 110-3s
78
4,5
130-5s
147
130-5s
163
147 130-5s
130-5s 110-5s
90
6,0
147
147 181
147 130-5s
110-5s
6,5
163 147
147
147 163
130-5s
7,0
100-5s
90
7,5
R60
147
100-5s 90
5,5
R30
147
130-5s 130-5s
130-5s
100-5s
5,0
8,0
110-5s
l/350
110-5s
90
3,5 4,0
6,0 m
zulässige Enddurchbiegung
g1,k+nk
130-5s 100-5s
147
147
130-5s
163 147
203
181 163
147
181
147
110-5s
203
3s... 3-schichtig 5s... 5-schichtig
R90
Bemessung nach Eurocode 5 und Europäisch technischer Zulassung (EN 1995-1-1:2004 und ETA 6/0009:2006) Anforderungen: * Nutzungsklasse NKL 1 (Innenräume kdef= 0,6) * Ständige Last g1,k: ist die ständige Auflast ohne Eigengewicht BBS * Nutzlast nk: Nutzungsklassen A und B (Wohn- und Büroflächen: ψ0=0,7 ψ1=0,5 ψ2=0,3 Lastdauer mittel, kmod=0,8) * Brandbemessung nach EN 1995-1-2 und Gutachten IBS-08012901:2008-06 (Charakteristische Abbrandrate für Decke βn=0,74mm/min) * Anteil der Nutzlast an der Gesamtlast: 50% Grenzdurchbiegungen für die Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit: * Erscheinungsbild: Zulässige Langzeitdurchbiegung in der quasi- ständigen Bemessungssituation l/250 bzw. l/350 Querschnittswerte: Berechnung der BBS- Querschnitte nach dem Gamma- Verfahren (nachgiebiger Verbund). Für Durchlaufträger leff= 4/5*l Diese Tabellen dienen zur Vorbemessung von BBS und ersetzen keine statischen Berechnungen. Die Belastung ist als gleichmäßig verteilte Fläche anzusetzen. Kontaktieren Sie uns bei Fragen:
[email protected] BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
6
BBS Sortierung Decklage Auszug aus der europäischen Norm DIN EN 13017-1 Klassifizierung der Oberfläche von mehrlagigen Massivholzplatten Merkmale
A
B
C
Verklebung
keine offenen Klebefugen
offene Fugen < 100 mm/m
offene Fugen < 100 mm/m
Klebefuge zulässig
Klebefuge zulässig
in Farbe und Textur gut
in Farbe und Textur
keine Anforderungen
ausgeglichen
weitgehend ausgeglichen
Textur
grobe Textur zulässig
grobe Textur zulässig
keine Anforderungen
Äste
Äste bei Fichte: bis 40 mm
gesunde, festverwachsene
zulässig
gesunde, festverwachsene
Äste und einzelne schwarze
Äste bei Lärche: bis 60 mm
Äste zulässig
Aussehen und Farbe
einzelne schwarze Äste 2
Naturastdübel zulässig
zulässig
zulässig
Harzgallen
vereinzelt bis 3 mm x 40 mm zulässig
vereinzelt bis 5 mm x 50 mm zulässig
zulässig
ausgebesserte Harzgallen
zulässig
zulässig
zulässig
Rindeneinwuchs
nicht zulässig
vereinzelt zulässig
zulässig
Risse
vereinzelte Oberflächenrisse
Oberflächen- und Endrisse
zulässig
Dübel
Markröhre
zulässig
bis 50 mm Länge vereinzelt zulässig
vereinzelt bis 400 mm
zulässig
zulässig
Länge zulässig
Druckholz
vereinzelt zulässig
zulässig
zulässig
Insektenbefall
nicht zulässig
nicht zulässig
vereinzelt kleine Löcher von
Verfärbung
nicht zulässig
leichte Verfärbung zulässig
Fäule
nicht zulässig
nicht zulässig
nicht zulässig
Splint
bei Lärche schmale Streifen
zulässig
zulässig
keine Anforderungen
nicht aktiven Larven zulässig zulässig
bis 20 % der Lamellenbreite zulässig
Qualität der Ober-
vereinzelt kleine Fehlstellen
vereinzelt Fehlstellen
flächenbearbeitung
zulässig
zulässig
2
Messungen von ovalen Dübeln wie bei Ästen
Beispiele
Fichte Sicht AB
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
Fichte Sicht BC
7
BBS Verrechnung Stangenware ab 500
125
Längsränder Standardprofile, beidseitig Querränder beidseitig gerade gekappt | Toleranz +/- 2 mm
Toleranz +/- 2 mm
CNC-Abbund Regelabbund 125
Längsränder Standardprofile, beidseitig Querränder beidseitig gerade oder winkelig geschnitten
125
125
doppelter Schrägschnitt
125
125
einfacher Schrägschnitt
125
Ausschnitt
125
125
125
max. 2 Längsschnitte
Sonderabbund Alle Bearbeitungen, außer die unter CNC-Abbund Regelabbund dargestellten, z.B.: Bearbeitungen am BBS Querrand [Kerben, Fräsungen, Abflachungen, ...] Aus- und Einschnitte < 25 cm runde bzw. gebogene Bearbeitungen Bohrungen, Schlitze, ... auf Anfrage | Aufpreis
Allgemein Verrechnung
Verrechnungsbreite = 125 cm | 62,5 cm Längen auf volle cm aufgerundet Maßgebend ist das umschreibende Rechteck
Mindestgröße
BBS Mindestbreite: 25 cm | Mindestfläche: 0,5 m2
Werkzeuge
Kreissäge und Kettensäge, 5-achsig | maximale Schnitttiefe = 35 cm Fräser | dm 40 mm (auf Anfrage), 80 mm, 100 mm Sonderwerkzeuge auf Anfrage
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
8
BBS Referenzen Binderholz Deutschland, Woodcenter
Ort
Ingolstadt | DEUTSCHLAND
Umfang
Verwaltungsgebäude
Verwendung
alle BBS in Sicht AB Aussenwand 256 mm Thermo Wand
Energie
Passivhaus Standard mit Be- und Entlüftung
Montage
ca. 3 Wochen
Architektur: www.matteothun.com
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
9
BBS Referenzen Kindergarten ADSEA
Ort
Nantes | FRANKREICH
Umfang
Kindergarten
Verwendung
Wände 200 mm, Sicht AB Decke und Dach 166 mm, Sicht AB Thermo Wand
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
10
BBS Referenzen 4-geschossige Wohnanlage Schützenstraße
Ort
Schützenstraße | Innsbruck | ÖSTERREICH
Umfang
4-geschossige Wohnanlage 34 Einheiten in Niedrigenergiebauweise
Verwendung
Decken und Dächer in Sicht AB Innen- und Trennwände in Nichtsicht vorgefertigt
Energie
33 KW/m2/a
Zeitraum
Juli 2006 - November 2006
Montage
1 Tag je Einheit
Architektur: www.reitter.cc
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
11
BBS Referenzen 4-geschossige Wohnanlage Mühlweg
Ort
Mühlweg | Wien | ÖSTERREICH
Umfang
4-geschossige Wohnanlage 84 Einheiten in Niedrigenergiebauweise
Verwendung
Decken und Dächer in Sicht AB Innen- und Trennwände in Nichtsicht vorgefertigt
Energie
30 KW/m2/a
Zeitraum
Juli 2005 - Dezember 2006
Architektur: www.jkarch.at | www.hermann-kaufmann.at
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
12
BBS Referenzen 4-geschossiges Bürogebäude | Passivhaus Bauweise
Ort
Fügen | ÖSTERREICH
Umfang
4-geschossiges Büro
Verwendung
BBS in Sicht AB Oberflächen weiß lasiert Büros mit Binderholz Akustik Paneel
Energie
Passivhaus Standard Kontrollierte Be-und Entlüftung, Kühlung und Befeuchtung der Raumluft
Zeitraum
August 2007 - Jänner 2008
Architektur: www.reitter.cc
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
13
BBS Referenzen Einfamilienhaus Griffner
Ort
Graz | ÖSTERREICH
Umfang
Einfamilienhaus
Verwendung
Wände 98 mm, Sicht AB Decke 125 mm, Sicht AB Dach 98 mm, Sicht AB
Energie
Niedrigstenergie Standard
Zeitraum
Juli 2008 - September 2008
Montage
2 Tage Rohbau
Architektur: www.griffnerhaus.com
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
14
BBS Referenzen Einfamilienhaus Kafka
Ort
Schönberg | ÖSTERREICH
Umfang
Einfamilienhaus
Verwendung
alle BBS in Sicht AB Außenwand 300 mm Thermo Wand
Zeitraum
Juni 2006 - Dezember 2006
Montage
Rohbau 3 Tage
Architektur: www.driendl.at
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
15
BBS Referenzen Alpendorf Dachstein West
Ort
Annaberg | Region Dachstein | ÖSTERREICH
Umfang
100 Ferienhäuser
Verwendung
Außenwände vom Holzbaubetrieb vorgefertigt inkl. Fassade, Dämmung, E-Installationen
Vorfertigung
4 Tage/Haus
Montage
Rohbau 1 Tag/Haus
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
16
BBS Referenzen Museum der Fotografie
Ort
Charleroi | BELGIEN
Umfang
Museum
Verwendung
Wände: 221 mm, Nichtsicht Dach: 194 mm, Nichtsicht
Architektur: www.escaut.org
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
17
BBS Referenzen Olpererhütte
Ort
Zillertal | ÖSTERREICH
Umfang
Berghütte
Verwendung
Wände, Decken, Dach BBS Sicht AB Thermo Wand
Montage
2 Tage
Video: www.detail.de/Plus/Filme/En/2008-06-Olperer/Olpererhütte Architektur: www.hermann-kaufmann.at
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
18
BBS Konstruktionen Wand
geschosshohes BBS
mehrgeschossiges BBS
vorgefertigte BBS-Wand mit E-Installation, Dämmung und Fassade
horizontales BBS
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
19
BBS Konstruktionen Wand vorgefertigt | durch Holzbaubetrieb
BBS Wandpaneele Längex = Wandhöhe
optimierter Zuschnitt der BBS Wandpaneele
Vorfertigung der Gesamtwand inkl. E-Installation, Dämmung und Fassade
125
e Läng x
125
Länge
x
Länge
x
BBS Dämmung Fassade
Wertschöpfung durch: Verschnittoptimierung saisonelle Auslastungsoptimierung Wetterunabhängigkeit geringe Investitionskosten
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
20
BBS Konstruktionen Decke
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
21
BBS Konstruktionen Dach
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
22
BBS Konstruktionen Vorteile
Allgemein
massive Bauweise
Wohnbehaglichkeit
Oberflächentemperatur liegt nahe der Raumtemperatur
kurze Bauzeiten
schneller und trockener Einbau | sofort belastbar
Sichtqualität
Fichte, Lärche, Douglasie, Weißtanne, Zirbe gehobelt, geschliffen, gebürstet
fugenlose Oberfläche
Decke
Wand
Raumgewinn
Dach
Schallschutz, Brandschutz REI 30-90, lastabtragend speicherwirksame Masse, Wertbeständigkeit
Decklage = fugenlose Einschichtplatte mit Brettcharakter keine Bewegungsfugen zwischen den Elementen Gewinn an Raumvolumen durch geringe Konstruktionsstärken bei Niedrigenergie- und Passivhäusern
Vorfertigung
kostengünstige Bauweise durch Vorfertigung der Gesamtwand inkl. Dämmung, Installation und Fassade durch Holzbaubetrieb
aussteifende Wirkung
Scheibenwirkung, lastabtragend, gekreuzter Schichtaufbau
erdbebensichere Bauweise
Elementbauweise | durch verschraubbare Elementstöße werden dynamische Rüttelbewegungen aufgenommen und ausgeglichen
Trenndecke
normgeprüfte Aufbauten in Sichtqualität
Scheibenwirkung
lastabtragende, aussteifende Deckenscheibe, gekreuzter Schichtaufbau
formstabiles Deckenelement
mehrschichtig kreuzweise verklebt Schwinden und Quellen = vernachlässigbar Verlegung ohne Bewegungsfuge | Element an Element
geringer Temperaturfluss
hervorragende Speicher- und Dämmeigenschaften schützen die Räume vor sommerlicher Überwärmung
rasch wetterfest
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
23
BBS Details
2 7
3 6
5 1 4
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
24
BBS Details 1
Wand | Wand
Standard
Variante
Konstruktion
E-Installation 54
28
27
56
3-Schichtplatte 27 54
Verschraubung
28 28
28 56 27 110
Bauphysik Klebeband
AUSSEN
Trelleborg B 8
INNEN
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
25
BBS Details 2
Wand | Wand Eckverbindung
Standard
Variante
Konstruktion
~ 400 mm
Deckbrett bei Sichtqualität
Ø 8-10 mm
Bauphysik INNEN
Trelleborg P 12
AUSSEN
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
26
BBS Details 3
Wand | Innenwand
Standard
Variante
~ 400 mm
Konstruktion
Ø 8-10 mm
Bauphysik Trelleborg P 12
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
27
BBS Details 4
Fundament | Wand
Standard
Variante
Konstruktion
~ 250
mm
~ 250
mm
Ø 6 - 8 mm
Bauphysik
Trelleborg ST
Densly black
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
28
BBS Details 5
Decke | Wand
Standard
Variante
Konstruktion
~ 250 mm
~ 250 mm
m
~ 400 m
Ø 6-8 mm
Ø 8-10 mm
Bauphysik Geschoßdecke
Wohnungstrenndecke
Trelleborg STG 50 od. Sylomere Trelleborg ST
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
29
BBS Details 6
Decke | Decke
Standard
Variante
Konstruktion
27 110 28 56
3-Schichtplatte
27
E-Installation
110
~ 250
56
mm
~ 250
mm
28
Ø 6-8 mm
Bauphysik
Densly roof
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
30
BBS Details 7
Dach
Standard
Variante
Konstruktion ~
25
0m
m
BinderBSH-Träger
Ø 8-10 mm
Bauphysik
Trelleborg ST
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
31
BBS Details Installation
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
32
BBS Aufbauten
6 1
2
3 4
Wohnung 1
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
Wohnung 2
5 Wohnung 3
33
Wohnung 2
BBS Aufbauten Wohnung 1
Wohnung 3
1
Außenwand
Stärke
Rw
U - Wert
[Material]
[mm]
[dB]
[W/mK]
90 140 22 40 19
BBS | Fichte GUTEX Thermowall GUTEX Multiplex-top Lattung 60/40 vertikal 3-schichtige Platte, Fichte
311
12,5 (50) 60 10 90 140 22 40 19
Gipsfaserplatte Rigidur H ISOVER Akusto 5.0 Lattung 60/60 Schwingbügel (Luft) BBS Fichte GUTEX Thermowall GUTEX Multiplex-top Lattung 60/40 vertikal 3-schichtige Platte, Fichte
12,5 12,5 60 (50) 10 90 120 6
Rigips Feuerschutzplatte RF Rigips Feuerschutzplatte RF Lattung 60/60 ISOVER Akusto 5.0 Schwingbügel BBS Fichte GUTEX Thermowall Putzsystem
12,5 12,5 60 (50) 10 90 (160) 160
Rigips Feuerschutzplatte RF Rigips Feuerschutzplatte RF Lattung 60/60 ISOVER Akusto 5.0 Schwingbügel (Luft) BBS Fichte ISOVER Uniroll KVH, Fichte 60/160 ISOVER Integra ZUB GUTEX Thermowall Putzsystem
Konstruktionsaufbau [mm]
60 6
383,5
301
401
44
0,20
REI 30
[gemessen]
[berechnet]
[geprüft]
58
0,16
REI 60
[gemessen]
[berechnet]
[lt. Gutachten]
57
0,19
REI 90
[gemessen]
[berechnet]
[lt. Gutachten]
63
0,12
REI 90
[gemessen]
[berechnet]
[lt. Gutachten]
Die dargestellten Aufbauten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt mit der Fa. Saint - Gobain Rigips Austria GesmbH geprüft.
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
Brand
2
C... Korrekturfaktor auf Anfrage
34
Wohnung 2
BBS Aufbauten Wohnung 1
Wohnung 3
2
Innenwand
Konstruktionsaufbau [mm]
100 15
78
Stärke
Rw
[Material]
[mm]
[dB]
BBS - 5s | Fichte Rigidur Gipsfaserplatte H
115
BBS | Fichte
78
Brand
> 38
REI 60
[berechnet]
[lt. Gutachten]
> 34
____
[berechnet]
15 90 15
Rigidur Gipsfaserplatte H BBS | Fichte Rigidur Gipsfaserplatte H
120
> 36
REI 60
[berechnet]
[lt. Gutachten]
C... Korrekturfaktor auf Anfrage
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
35
Wohnung 2
BBS Aufbauten Wohnung 1
Wohnung 3
3
Trennwand
Konstruktionsaufbau
Stärke
Rw
DnT,w
[mm]
[Material]
[mm]
[dB]
[dB]
12,5 90 10 50 90 12,5
Rigips Feuerschutzplatte RF BBS Fichte Luft ISOVER Domo-Twin BBS Fichte Rigips Feuerschutzplatte RF
265
98 10 50 90 12,5
BBS, 5-schichtig Luft ISOVER Domo-Twin BBS Fichte Rigips Feuerschutzplatte RF
12,5 12,5 (75) 75 10 90 12,5
Rigips Feuerschutzplatte RF Rigips Feuerschutzplatte RF ISOVER Akusto 7.5 CW- Profile Luft BBS Fichte Rigips Feuerschutzplatte RF
12,5 12,5 90 10 50 90 12,5 12,5
Rigips Feuerschutzplatte RF Rigips Feuerschutzplatte RF BBS Fichte Luft ISOVER Domo-Twin BBS Fichte Rigips Feuerschutzplatte RF Rigips Feuerschutzplatte RF
260,5
212,5
290
55
58
REI 60
[gemessen]
[gemessen]
[lt. Gutachten]
57
59
REI 60
[gemessen]
[gemessen]
[lt. Gutachten]
62
64
REI 60
[gemessen]
[gemessen]
[lt. Gutachten]
61
63
REI 60
[gemessen]
[gemessen]
[lt. Gutachten]
Die dargestellten Aufbauten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt mit der Fa. Saint - Gobain Rigips Austria GesmbH geprüft.
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
Brand 2
C... Korrekturfaktor auf Anfrage
36
Wohnung 2
BBS Aufbauten Wohnung 1
Wohnung 3
4
Decke
Konstruktionsaufbau [mm]
25 10 60
[Material]
Rigiplan Trockenestrich Mineralfaser-Trittschalldämmpl. Rigips Ausgleichsschüttung
146
BBS Fichte
10 25 20 120
Rigidur Gipsfaserplatte H 10 Rigidur Estrichelement ISOVER Akustic EP 3 Splitt 5/8, gebunden mit K102
146
BBS Fichte
Stärke
Rw L´nT,w
[mm]
[dB] [dB]
241
321
60
Zementestrich
35
TPS 35
70
Styrobeton
311
DnT,w R´w [dB] [dB]
Brand DnT,w [dB]
56
56
REI 90
[gemessen]
[gemessen]
[lt. Gutachten]
72
72
REI 90
[gemessen]
[gemessen]
[lt. Gutachten]
46
____
[geprüft SM 440]
146
2
REI 90 [lt. Gutachten]
BBS Fichte
U - Wert = 0,20 [W/mK] (berechnet)
18 100
Dielen Leca Schüttung Kreuzschalung
264
51 [berechnet]
146
____
REI 90 [lt. Gutachten]
BBS Fichte
U - Wert = 0,23 [W/mK] (berechnet) Die dargestellten Aufbauten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt mit der Fa. Saint - Gobain Rigips Austria GesmbH geprüft.
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
C... Korrekturfaktor auf Anfrage
37
Wohnung 2
BBS Aufbauten Wohnung 1
Wohnung 3
5
Trenndecke
Konstruktionsaufbau [mm]
50 40 100
[Material]
Stärke
L nT,w
Rw
DnT,w
[mm]
[dB]
[dB]
[dB]
Zementestrich ISOVER Akustic EP 1 Splitt 5/8, geb. mit K102 336
146
BBS Fichte
10 25 20 120
Rigidur Gipsfaserplatte H 10 Rigidur Estrichelement ISOVER Akustic EP 3 Splitt 5/8, geb. mit K102
146
BBS Fichte
25 12 60 146 95 (75) 12,5 12,5
25 10 60 146
321
35
77
77
REI 90
[gemessen]
[gemessen]
[gemessen]
[lt. Gutachten]
41
72
72
REI 90
[gemessen]
[gemessen]
[gemessen]
[lt. Gutachten]
Rigidur Estrichelement ISOVER Akustic EP 3 Splitt gebunden BBS Fichte
363
34
78
78
REI 90
[gemessen]
[gemessen]
[gemessen]
[lt. Gutachten]
Abhängung mit CD 60/27 ISOVER Akusto 7.5 Rigips Feuerschutzplatte RF Rigips Feuerschutzplatte RF
Rigidur Estrichelement Holzfaserdämmplatte Splitt gebunden BBS Fichte
361 95 (75) 12,5 12,5
Abhängung mit CD 60/27 ISOVER Akusto 7.5 Rigips Feuerschutzplatte RF Rigips Feuerschutzplatte RF
42
74
74
REI 90
[gemessen]
[gemessen]
[gemessen]
[lt. Gutachten]
Die dargestellten Aufbauten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt mit der Fa. Saint - Gobain Rigips Austria GesmbH geprüft.
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
Brand
C... Korrekturfaktor auf Anfrage
38
Wohnung 2
BBS Aufbauten Wohnung 1
Wohnung 3
6
Dach
Stärke
Rw
U - Wert
[Material]
[mm]
[dB]
[W/mK]
Betondachsteine Traglattung 50/30 horizontal Konterlattung 80/60 vertikal Unterspannbahn GUTEX Multiplex- top GUTEX Thermosafe homogen BBS, 5-schichtig
390
Konstruktionsaufbau [mm]
30 60 22 180 98
30 60 180 98 15
Betondachsteine Traglattung 50/30 horizontal Konterlattung 80/60 vertikal Unterspannbahn ISOVER Integra AP BBS, 5-schichtig Rigips Feuerschutzplatte RF
60 (50) 15
Betondachsteine Traglattung 50/30 horizontal Konterlattung 80/60 vertikal Unterspannbahn GUTEX Multiplex- top GUTEX Thermosafe homogen BBS, 5-schichtig Schwingbügel CD Profil 60/27 ISOVER Akusto 5.0 Rigips Feuerschutzplatte RF
50 1,5 100 100 1,5 146
Kies (m´= 73,2 kg/m²) Kunststofffolie BauderTec EPS 100 EPS 100 Kunststofffolie BauderDuo BBS, 5-schichtig
30 60 22 180 98
383
465
399
54
0,17
REI 60
[gemessen]
[berechnet]
[lt. Gutachten]
52
0,17
REI 90
[gemessen]
[berechnet]
[lt. Gutachten]
64
0,14
REI 90
[gemessen]
[berechnet]
[lt. Gutachten]
57
0,15
REI 90
[gemessen]
[berechnet]
[gemessen]
Die dargestellten Aufbauten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt mit der Fa. Saint - Gobain Rigips Austria GesmbH geprüft.
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
Brand
2
C... Korrekturfaktor auf Anfrage
39